本工程为12层框剪结构 8度0.30g 第三组 剪力墙施工缝验算pkpm08计算结果除了地下室外墙局部墙体超限 其余层均未出现超限现象 之后用pkpm2010.09.30计算发现 剪力墙施工缝验算超限竟然在地上5-6层还出现 不知道这是pkpm2010按照规范编制本来就存在的问题还是别的什么BUG 搞得人很蛋疼啊 放眼看去 剪力墙全部都红着呢 看着真不舒服

本工程为12层框剪结构 8度0.30g 第三组 剪力墙施工缝验算pkpm08计算结果除了地下室外墙局部墙体超限 其余层均未出现超限现象 之后用pkpm2010.09.30计算发现 剪力墙施工缝验算超限竟然在地上5-6层还出现 不知道这是pkpm2010按照规范编制本来就存在的问题还是别的什么BUG 搞得人很蛋疼啊 放眼看去 剪力墙全部都红着呢 看着真不舒服
免费打赏
晨晓骏马
2012年05月24日 15:09:16
2楼
施工缝抗滑移验算不过,一般是在施工过程中,加设骑缝筋的方式来解决的。楼主可以和图审所的同志沟通一下,有施工经验的同志一般能够理解。