,刚刚工作,不怎么懂得防雷,昨天工程部让做一防雷接地图,硬着头皮走下来,有些地方还是觉得不对,望高手指点,不胜感激,学习中!!!二层质监局的办公室,要求1:精密仪器等电位连接接地,2:配电箱用浪涌保护器
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/smile.gif)
,刚刚工作,不怎么懂得防雷,昨天工程部让做一防雷接地图,硬着头皮走下来,有些地方还是觉得不对,望高手指点,不胜感激,学习中!!!二层质监局的办公室,要求1:精密仪器等电位连接接地,2:配电箱用浪涌保护器
![123.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![345.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
我感觉错的地方就是下面浪涌保护器的接法还有配电箱放的地方对不?
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/sweat.gif)
回复
3楼
下面没有剪切好,是一个一级和一个二级的浪涌保护器串联后接地。
浪涌保护器这个在电气中怎么画啊,我在网上找的是一个矩形,里面有个倒实心三角,对不对!
在下的土木币都下载图纸用完了,实在没有办法
回复
4楼
1、防雷应画在屋顶图上,不应画在顶层平面图上。
2、每个房间的LEB建议贴墙放置,若是有防静电地板则放在地板内贴墙,字太小看不清,应标明LEB和基础的连接关系。
3、应画上接地测试点(防雷测试卡)。
4、进线总箱处应设MEB
回复
5楼
还要土木币啊 ,这么久了,还有人回复,热泪盈眶,感谢您....