2楼
图片有难度啊
回复
3楼
不会 哎。。。。。。。
回复
4楼
滑触线安装在南侧
配电箱放双扇大门那就行
挂钢柱,内装1个熔断器隔离开关63A
电缆穿钢管引上,后转接为滑触线
回复
5楼
起重机的滑触线一般放在尽量没有外部活动的地方,也就是图像的上边
根据起重机的规定,3相加地,需要检修隔离开关,带过流短路保护,漏电流保护并不做要求,楼上的带熔断器的隔离开关保护一举两得,供电箱设置在滑触线中间,采用中点供电都是很好的主意,这样压降减半。
3t的单梁吊就是个电动葫芦,电流一般也就30-40A
回复