卫生间局部等电位联结箱必须与强弱电竖井内的总等电位联结干线联结吗? 1、02D501-2图集的P15页中,各类机房、水泵房的局部等电位联结箱是要求与强弱电竖井内的总等电位联结干线联结的,但未标明卫生间的局部等电位联结箱是否与干线联结。 2、在P4页的局部等电位联结说明中又注明:局部等电位联结箱端子板应与PE母线或PE干线联结。 若按以上第二条理解,卫生间的局部等电位联结箱是要与干线联结的。而为何在第一条的图示中又不作标注?由此,我在施工验收中经常遇到施工单位不作卫生间局部等电位联结箱与强弱电竖井内干线的联结。而监理公司又要求作联结的情况。彼此相持不下。
卫生间局部等电位联结箱必须与强弱电竖井内的总等电位联结干线联结吗?
1、02D501-2图集的P15页中,各类机房、水泵房的局部等电位联结箱是要求与强弱电竖井内的总等电位联结干线联结的,但未标明卫生间的局部等电位联结箱是否与干线联结。
我们也问了许多的设计人员,包括审图及安装协会的人。但都是模棱两可的。有的说要联,有的说不要。
请问各位大侠,到底要不要联。为什么?验收时究竟以何为准?
2楼
应该是不需要吧。我现在做的这个工程上设计的就是卫生间为局部等电位连接(LEB),标准图集上也没有明确的要求。只需要将LEB板直接和结构钢筋焊接联通就可以了吧》
回复
3楼
不用连,连的话反而不对!卫生间只把本范围内的各电位拉到一点,使卫生间内为一个电位,若与竖井内接地干线相连反而可能引入危险电位,增加触电危险!
回复
4楼
我也问过安装协会的,他们说也可以连的,连了的话最好.不联的话也可,反正规范没明确规定要还是不要.
真是一头雾水!
回复
5楼
我们这西南院解释是:卫生间是局部等电位,仅在卫生间范围内进行电位平衡,不要求与大楼的竖井接地相连.
回复
6楼
按照道理来说需要联结,就是方法的问题了,可以直接连,也可以通过结构钢筋,我在施工当中都是这么做的。
回复
7楼
以国家规范、图籍为准;别人的话不能作为指导施工的依据
回复
8楼
先在基础接地施工中在将接地网于每间卫生间附近的柱子焊接后,而后在每层预埋时卫生间外围一圈钢筋用10MM的圆钢焊接并于利用的柱子跨接,圈内每一米方格网内做点焊。
回复
9楼
若按大家以上所说的,卫生间的不用联的.那为何图集的P15页中,各类机房、水泵房的局部等电位联结箱却又是要求与强弱电竖井内的总等电位联结干线联结,而唯独卫生间的未标明要联呢?
我想作为等电位的话的,大家的要求应是一致的呀!不应有两种作法的.
谁能解释一下呀!