2楼
就是ZJ下面并联的电阻R,起什么作用?
回复
3楼
没人知道吗?顶之!
回复
4楼
老的传统电磁式继电器保护,电流继电器(1LJ、2LJ)接点是速断保护接点,3LJ、4LJ是过流保护的接点(图中没画出),3LJ、4LJ接点接通时间继电器SJ,SJ接点(在图中是2XJ前面的接点,应延时动合),这二个保护都去接通中间继电器ZJ,与ZJ相串联的有电流型信号继电器1XJ和2XJ,为防止通过中间继电器ZJ的电流太小,不能使信号继电器1XJ或2XJ吸合,所以,在中间继电器ZJ线圈上并接一只分流电阻R,以增大通过信号继电器(1XJ或2XJ)的电流,保证信号继电器动作可靠。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-11-17 22:41 编辑 ]
cof1561194766351:作用于跳闸回路的中间继电器上并联电阻和中间继电器的常闭触点,从而使其动作功率不低于5W,但是并联的这个回路会分流,从而降低了跳闸灵敏度,怎么解释?
回复
5楼
主要是考虑串联分压问题。
1XJ(或2XJ)线圈在保护接点接通时,是和出口中间继电器ZJ线圈串联在DC220V电路中的。因为两个线圈都有阻抗,从而在1XJ(或2XJ)线圈和ZJ线圈上产生分压。如果二者的阻抗不匹配,将可能导致其中一个线圈电压超过额定电压,或导致其中一个线圈两端电压过低,继电器无法起动。
回复
6楼
感谢区管和版主的回复!
我查了一下,信号继电器和中间继电器的线圈都是220V的,信号继电器是0.025A。
从区管回复来看,并个电阻,多了个分流的支路,信号继电器先全电流将会增加,保证动作。
从电老鼠版主回复来看,并个电阻,相当于减小了中间继电器的阻抗,信号继电器分到的电压将会增大,从而电流提高,保证动作。
如此看来,原因都是为了保证信号继电器动作。
那么,如果回路中没串联信号继电器的话,只有一个干接点驱动这种中间继电器,就不需要那个电阻了?
回复
7楼
“如果回路中没串联信号继电器的话,只有一个干接点驱动这种中间继电器,就不需要那个电阻了?”
是的,但常规二次继电保护线路中,必然会串信号继电器。
还有一个重要的作用,在这再说一下:
正常情况,速断与过流二个保护不会同时动作(过流3LJ、4LJ在速断动作时是吸合的,但时间继电器SJ还在延时中,断路器就跳开了),如果过流动作(3LJ、4LJ吸合,SJ延时动合接点闭合)时,电流经2XJ----2LP----ZJ//R,ZJ接点去跳断路器。1LJ、2LJ因故障电流没大到能动作,故没有吸合。
但是,经常有这样的故障,短路点从开始不严重逐步发展到严重,故障电流从小变到大,过流保护先动作(3LJ、4LJ先吸合,时间继电器SJ也吸合),但没到SJ延时动合接点闭合,短路电流发展到1LJ、2LJ也吸合,几乎同时,速断和过流同时使ZJ吸合,就是,1XJ和2XJ二个信号继电器都吸合(这时,二个信号继电器是并联的,在ZJ这侧需通过的电流会更大),R并联电阻的作用就出来了!
我们看到速断和过流二个信号继电器都弹出(掉牌),就能知道故障点电流是从小到大发展的。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-11-18 17:47 编辑 ]
回复
8楼
区管的解答很详细!长见识了,谢谢!
我还有个问题是,途中XJ和ZJ额定电压都是220V的,串联在220V回路中,对动作没有影响吗?
回复
9楼
另外我说的“如果回路中没串联信号继电器的话,只有一个干接点驱动这种中间继电器,就不需要那个电阻了?”,是为了因为那个干接点容量小而采用中间继电器的。
回复
10楼
串联在中间继电器ZJ线圈上的信号继电器XJ,一定是电流型的,电压型的并联在ZJ线圈上就可以了(更简单,就没有这个话题了)。
回复
11楼
再小的继电器接点,其通流能力不会小于1A吧,信号继电器的动作电流是mA级的!
回复