设计时补偿量怎样选?按变压器的30-40%取吗?补偿后的计算负荷、计算电流怎么算?能不能详细点,拜托
设计时补偿量怎样选?按变压器的30-40%取吗?补偿后的计算负荷、计算电流怎么算?能不能详细点,拜托
2楼
高手不屑吗
回复
3楼
再问一个,补偿后有功变化不大,降的是无功,吧,是这样吗
回复
4楼
有功不是变化不大,而是没有变化,因为补偿的就是无功功率。补偿量一般按补偿到0.9-0.95来计算,不能补偿到1.0
回复
5楼
对,应该是不变化,只是把无工降低,对吧
回复
6楼
请楼主注意发帖位置!
回复
7楼
按变压器容量比例取无功补偿量只是在没有具体负荷情况下采用。
补偿后计算负荷(有功)没有变化,计算电流按公式:电流=有功/补偿后功率因数/1.732/电压 计算
回复
8楼
典型的政府行为
为了管理而警告我们这些一般会员,完全不顾是不是所有人都知道发帖应该注意事项。
以人为本的做法是:先帮楼主解决问题,然后转移到该转移的目的地,顺便提出一下“请楼主注意发帖位置”
回复