我们的锅炉出水温度最高只有85度,但是<采暖规范>上规定用暖气片采暖时供水温度要有95度,请问各位前辈怎样解决锅炉供水温度与采暖规范温度的冲突?
我们的锅炉出水温度最高只有85度,但是<采暖规范>上规定用暖气片采暖时供水温度要有95度,请问各位前辈怎样解决锅炉供水温度与采暖规范温度的冲突?
2楼
根据实际运行的锅炉房、换热站操作记录。出水温度达到设计要求的比较少,我们以前设计的小区温度:85/60,实际运行,最冷期间,温度:出水78度。这也说明现在的采暖设计负荷计算方法偏大
回复
3楼
锅炉出口温度不够很正常,不是只有你见到过,我磁到过只有60左右度的,这如果是计算的话你可以根据手册上的散热器散热量计算方法确定散热量,标准工况温差为64.5度(供回水平均减室内温度),这是额定散热量,这个温差每降低5度,散热量要加大10%左右,估算的话要在原有基础上适当增加了
回复
4楼
我们的锅炉设计出/回水温度为85/60度,均用于采暖
回复
5楼
但是甲方通常会用95度的规范来限制我们的锅炉,请问各位前辈,如果遇到类似的问题我该怎么回答?
回复
6楼
我是甲方的,一般给设计提供资料都是95/70,实际供热中达到85就不错了,也完全满足采暖需要。现在的设计计算散热器普遍偏大。石兆玉等人写过一篇文章提到过。
回复
7楼
这也是被逼无耐,就因为你们用这还骗我们,我们才为了保护自己加大,我们这里的电厂,我们做换热站时,提供120度热水,我们总说肯定达不到,他们说那就105吧,结果实际供热能达到95就很不错了