有一高层,横管在5层处转弯,走的距离比较长,在垂直向下,一直到地下室,在排到室外,横管上有9根立管,只设顶伸通气管,我的问题是:1:垂直向下走的立管要不要设顶伸通气管通气管?我横管放大了,此管和横管一样!2:假设在更高的楼层转弯呢?或更低的呢转弯?我是设了顶伸通气管!3:假设横管上的立管全设了专用通气立管,那垂直向下走的立管要不要设专用通气管通气管
有一高层,横管在5层处转弯,走的距离比较长,在垂直向下,一直到地下室,在排到室外,横管上有9根立管,只设顶伸通气管,我的问题是:
1:垂直向下走的立管要不要设顶伸通气管通气管?我横管放大了,此管和横管一样!
2:假设在更高的楼层转弯呢?或更低的呢转弯?
我是设了顶伸通气管!
3:假设横管上的立管全设了专用通气立管,那垂直向下走的立管要不要设专用通气管通气管
2楼
在横管随便什么比较方便的位置上设两个专用通气管就够用了吧
而且就和9根立管中管径大的一样就行
要是最后那一段立管伸顶方便那里设也不错
上面的立管全设了通气立管就不必再设了吧
回复
3楼
1. 横管上九个立管未设专用通气管,横管下的立管一定要设,
2. 在高层、低层转弯也必须设,除非立管小于3米。
3. 横管上的立管全设了专用通气立管,那垂直向下走的立管可不要设专用通气管通气管,除非下面的立管连卫生洁具时要设通气立管。
4.要在横管的上部和下部设两根通气管
回复
4楼
我觉得要设,不然去算一下立管排水能力,不通气立管肯定排不了9根立管的污水
回复
5楼
同意楼上的
回复
6楼
lianfp:我9根立管不需要设呀!满足过水呀!
这么回答的人不多!
回复
7楼
没有强制条文,不设也没错
回复
8楼
看来问题难呀!我认为有的问题不能靠规范!要动脑力思考
回复
9楼
底下的立管可以不设,放大管径可以了,流量不能按照不通气立管计算,应该按照仅设伸顶通气管计算,能够满足要求,因为立管和其他设伸顶通气立管相连。
回复
10楼
仅靠放大管径有时不能解决全部问题,要看在不设通气立管能不能承受其流量
回复
11楼
是否对存水弯有影响。
回复