请问:冷冻水管为什么始终结露?
yyu72
yyu72 Lv.2
2006年08月08日 09:01:35
来自于中央空调
只看楼主

刚做完一工程,冷冻水进出水温正常,主管为80管,保温材料是2公分厚的PF板,开机运行后进回水管都有较多凝结水,后将管道加了3公分的橡塑保温层,但仍有凝结水析出,请教各位大侠原因何在?如何处理?

刚做完一工程,冷冻水进出水温正常,主管为80管,保温材料是2公分厚的PF板,开机运行后进回水管都有较多凝结水,后将管道加了3公分的橡塑保温层,但仍有凝结水析出,请教各位大侠原因何在?如何处理?
免费打赏
kendyxie
2006年08月08日 10:36:37
2楼
凝水是在保温层外表面析出的吗?
回复
kendyxie
2006年08月08日 10:38:57
3楼
是不是保温的密度不够?还是现场的环境过于潮湿?
回复
yyu72
2006年08月08日 14:53:21
4楼
凝结水是在保温层外,现场也比较潮湿
回复
guochao790117
2006年08月08日 15:34:49
5楼
我在大连周水子国际机场候机楼扩建工程施工中也遇到过相同问题,冷冻水管位于一条专门的管沟内(管沟位于地面下,有冷冻水的供回水管,冷却水供回水管,外网的热水供回水管)有趣的是管线的很少一段管线大概有10多米吧,供回水管上都有结露情况。冷冻水的供回水温度均比设计温度低1度左右,但其他位置良好,管径为DN325,保温为武汉杜肯公司的橡塑保温棉,厚度为38mm,后来此部分水管保温重做,并加厚到62mm,做成三层保温,未见明显效果,后来结合现场情况认为是现场环境相对湿度太大(管沟位于地下,有一段的防水做得不好,造成地下水渗入管沟内,局部环境过于潮湿,略微降温即有凝结水。所以我认为主要是你的冷冻水管所处的环境相对湿度太大的缘故。故找到造成环境相对湿度大的产生源,并想办法降低相对湿度,即可解决问题。
回复
yyu72
2006年08月08日 15:55:32
6楼
谢谢5楼的指点,我们的管道在吊顶内,空间有1米,主管和支管均有凝结水,也怀疑是湿度太大,准备加风机,不知可行不?
回复
johnzy
2006年08月08日 16:27:20
7楼
多谢5楼的经验分享
回复
guochao790117
2006年08月09日 11:57:56
8楼
所谓凝结水析出就是因为空气达到了露点温度,我感觉吊顶内的温度比室内温度高,但不一定相对湿度大,因为我分析不出吊顶内有什么散湿源,所以我想你是否应该先核一下保温厚度和保温材料是否满足设计要求,因为现在好多材料并不能达到设计要求。当然在满足保温的设计条件下,将吊顶内的空气通过强制手段进行交换也是可行的。对了,你可以先测一下相对湿度,用干湿球温度计测出干湿球温度,再算出相对湿度。期待你的好消息呵呵。
回复
icicco
2006年08月09日 17:12:44
9楼
对系环境湿度过大了,你试着在保温外层包一层胶膜吧应该会有改变的
回复
yyu72
2006年08月14日 08:50:04
10楼
我觉得8楼所说的"因为我分析不出吊顶内有什么散湿源"很有道理,也谢谢9楼的指点
回复