单个小独栋建筑采用地源热泵或空气源热泵的可行性求教
changliucn
changliucn Lv.2
2011年11月16日 22:46:27
来自于热泵工程
只看楼主

各位好!本人在北京承租了一栋小型独栋建筑用于开办会所,要修建一个小型室内恒温泳池(40吨水),现在正在考虑泳池水加热/供暖/制冷事宜。因为在下不是专业人士,虽然我很努力学习但是还有很多问题似懂非懂。从候选供应商处得到的建议又经常差别很大。所以来到此处希望得到各位的中肯指点。先谢过了!建筑物基本条件:建筑面积450平米,有一个60平米花园。毛坯,商业用电(1.1元),无天然气。所有地板都铺设了地暖管道,配有一台锅炉用于冬季供暖(烧煤,有一小锅炉房)。

各位好!
本人在北京承租了一栋小型独栋建筑用于开办会所,要修建一个小型室内恒温泳池(40吨水),现在正在考虑泳池水加热/供暖/制冷事宜。因为在下不是专业人士,虽然我很努力学习但是还有很多问题似懂非懂。从候选供应商处得到的建议又经常差别很大。所以来到此处希望得到各位的中肯指点。先谢过了!

建筑物基本条件:建筑面积450平米,有一个60平米花园。毛坯,商业用电(1.1元),无天然气。所有地板都铺设了地暖管道,配有一台锅炉用于冬季供暖(烧煤,有一小锅炉房)。
使用需求:泳池常年恒温31--33度,冬天采暖,夏天制冷。长期经营(至少五年),因此需要考虑运营的成本(主要是电费)
初步方案:
方案1: 配一台空气源热泵用于泳池加温,房间采暖使用现有锅炉。夏天制冷使用空调。
方案2: 配一台地源热泵用于泳池加温,采暖,制冷所有需求。

问题:
1. 方案一为什么不能采用一台空气源热泵满足所有需求?供应商告诉我说想要同时满足泳池加热和采暖制冷必须使用地源热泵,没有讲明白为什么,好像是说空气源热泵在冬天效率太低。
2. 对于方案2,不同的供应商给出的报价差别很大,有一家直接告诉我不要考虑因为地源热泵设备加施工成本至少在40万,另外一家说地源热泵的造价仅仅比空气源热泵高出3成。10万就下来了。谁说的靠谱?
3. 对于方案2,一家告诉我说基本不可行因为涉及政府的审批,而且地质条件未必满足,但是另一家(10万能做的那家)说根本不用考虑,政府没人管,地质条件肯定满足,而且只会在地面留下一个小孔。
4. 还有一家提到地源热泵的衰减问题,建议如果采用地源热泵,则应该在设计的时候考虑衰减,避免从第二年开始无法满足使用负荷。这种说法有道理么?地源热泵不是以稳定著称么?
5. 针对我的需求最合理的方案是什么?我倾向于如有可能就不要使用物业配给我的烧煤的锅炉。
6. 针对我的工程,北京有没有比较靠谱的公司可以推荐?

不胜感激!
免费打赏
xiongyang0511
2011年11月18日 11:53:24
2楼
用地源的机组,年运行费用小!空气能的机组,就是初投资小点,但年运行费用高!
回复
datangxiyuji
2011年11月19日 10:23:26
3楼
你可以考虑清华索兰的地板空调系统,泳池加热考虑清华索兰的泳池机,有兴趣的可以找他们谈谈。我们在山东做了很多年了,都很成功。希望能帮你解决问题。
回复
tianweizhao30
2011年11月22日 11:29:15
4楼
我这边也碰到这个问题,很纠结。
回复
zhanghaiming1688
2011年11月24日 17:19:22
5楼
看来楼主所遇到的都是一知半解的人,准确的说.这个项目用地埋管地源热泵系统是最合适的,如果地质条件为粘土层或沙土层的话,费用应该可以控制在25万以内吧,无需审批,这么小的项目也不用考虑什么衰减,把埋管间距放大一点就可以了.,如果地质条件为岩石层,成本就要高一点了.
回复
zhfiles
2011年11月29日 10:02:59
6楼
由此可以看出业务人员是如何忽悠业主的,方案一就放弃吧,京城还让上小的煤锅炉??吓坏我了,太不节能了。方案二本身是没什么问题的,关键是找到合适的厂家做,就你提到的那两家就不要考虑了,纯忽悠