一个两层7000立方的学生食堂是否用设置室内消火栓?
一个两层7000立方的学生食堂是否用设置室内消火栓?
2楼
国标上是不用设消火栓的!!就年当地有没有规范要求了!!
回复
3楼
应该要设置,虽然规范上没有提到学生食堂。但食堂是人员比较集中的地方,一般都会有厨房,火灾危险性比较高。可以参照《建筑设计防火规范》第8.3.1.2条:
体积大于5000立方的车站、码头、机场的候车楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼门诊楼、图书馆建筑等。
我个人认为学生食堂应属于上面这类建筑,超过5000立方,应该要设置室内消火栓系统。
回复
4楼
应该要设置室内消火栓系统
回复
5楼
厨房火宅危险性高吗?现在一般用燃气做饭,用消火栓意义不大!
回复
6楼
同意版主的意见,规范没有明确指明的建筑应归类于其他建筑类,否则范围难以确定,设计者将无所适从。
回复
7楼
是啊,我今天接了个二层食堂的,3500立方,太小了点,纠结设不设消火栓了
回复
8楼
规范上是没有明确要设置室内消火栓,最好的办法是和当地消防部门沟通下。。。
回复
9楼
应设置消防软管卷盘。属于人员密集型场所。
回复
10楼
应该设立 安全无小事
回复