看产品样本,中间继电器JDZ1型标注线圈损耗≤4.5W,吸持≤9VA,启动≤16.5VA;而3TH型标注线圈吸持时10VA、cosφ=0.3,启动时68VA、cosφ=0.8。这是说JDZ1在吸持和启动时有功损耗都是最大4.5W?3TH型吸持时有功损耗=10x0.3=3W,启动时有功损耗=68x0.8=54.4W?是这么理解吗?讨教一下!
看产品样本,中间继电器JDZ1型标注线圈损耗≤4.5W,吸持≤9VA,启动≤16.5VA;而3TH型标注线圈吸持时10VA、cosφ=0.3,启动时68VA、cosφ=0.8。这是说JDZ1在吸持和启动时有功损耗都是最大4.5W?3TH型吸持时有功损耗=10x0.3=3W,启动时有功损耗=68x0.8=54.4W?是这么理解吗?讨教一下!