哪位前辈能指导我一下. 三相母线电压进入综保后, 出口的中性点用接地不 ? 因为我看图纸 有的只是把三个出口并起来了 ,有的是并起来后接YMn了 有点疑惑 哪位高手能帮小弟解答下

哪位前辈能指导我一下. 三相母线电压进入综保后, 出口的中性点用接地不 ? 因为我看图纸 有的只是把三个出口并起来了 ,有的是并起来后接YMn了 有点疑惑 哪位高手能帮小弟解答下
免费打赏
lingxuct
2011年11月16日 13:14:41
2楼
高压系统母线电压进综保,N线也应同时进综保,至于中性点是否接地,与系统有(严重的)关系,综保上只接N线就可以了,不能随便接地!
回复
ls450347579
2011年11月16日 16:05:07
3楼

零序电压接YMn我知道。 但是三相电压 的出口端 怎么有接YMn 有不接YMn的呢
前辈能教教我吗
回复
sunwei7980
2011年11月16日 19:36:34
4楼
接N的一般是保护电压,但有的装置是测量电压,则不需要N线的。 仔细看看就知道了,一般测量电压在公共装置
回复
ls450347579
2011年11月17日 09:06:49
5楼
啊 那我知道了 谢谢 有N的是 从PT柜出来的五根线 星接+开口三角 是做保护用的
没有N的是 出线柜 的3根进综保的 是电压测量线 不需要接地 测的是Uab Uac Ubc
只需要把出口并起来就OK了
呵呵 以前一直也没有深究 过原因
回复
mqli2004
2011年11月17日 11:00:59
6楼
需要学习知识太多了,低压二次、高压二次。学习了。
回复
xue137
2011年11月17日 14:45:41
7楼
各位高手,向大家学习了。
回复
ajia0527
2011年11月17日 15:27:32
8楼
这个主要根据你的电压互感器的接线来定,一般的情况是三相母线A、B、C与N为一组,零序为单独一组的接线的
回复
sasa401
2011年11月17日 17:10:46
9楼
学习了
回复
sunwei7980
2011年11月17日 18:42:58
10楼
回复
xing_zai
2011年11月17日 20:03:27
11楼
见识了!