大家来看看我现在做的工程,交流下经验与思想
yao6230
yao6230 Lv.7
2011年11月15日 21:42:31
来自于工地图片
只看楼主

陆续的我会传上来各种 我正在经历的 工程照片。希望大家看到了 各抒己见 踊跃留言 在这个大平台上,互相的交流下

陆续的我会传上来各种 我正在经历的 工程照片。希望大家看到了 各抒己见 踊跃留言


在这个大平台上,互相的交流下
免费打赏
wwz0022
2011年11月17日 08:25:25
22楼
谢谢楼主!长见识了
回复
itiesong
2011年11月17日 09:24:14
23楼
第一张照片梁的支座钢筋锚固有问题
回复
aaaliuxing
2011年11月17日 11:14:40
24楼
有一张钢筋是否太密??无法振捣?
回复
zhangbing886
2011年11月17日 11:41:11
25楼
钢筋肯定是要断开的
回复
song135610
2011年11月17日 14:17:28
26楼
第一张照片梁的箍筋离柱间距不能大于50mm,基础内柱无箍筋,第二张桩基锚筋设置不正确,垃圾太多,第三张箍筋设置不正确,第四张板筋离梁间距太大,不能超过50mm,第五张板筋离梁间距太大,一级钢应做180°弯钩,板筋过梁中就行,第六张箍筋未作135°弯钩,梁内柱未设置箍筋,第七张如果是地上的建筑物剪力墙水平筋应在竖向钢筋的外侧,剪力墙拉钩应该是隔一或者隔二拉一绝没有隔三拉的,第八张柱接头不应在梁内,第九张梁的主筋锚固长度不足,第十张主次梁交接处主梁上加一道箍筋,主次梁截面不同时应加吊筋。
回复
tmczzp
2011年11月17日 14:25:59
27楼
初学者看不太懂!但是还是留下一些印象了!
回复
shayu2176
2011年11月17日 14:35:09
28楼
第五张:标明“出现两种不同的弯钩”的那张
1、板筋的保护层明显不够,
2、板厚应该也不够,不知是不是梁标高控制有误。
回复
xueerlala123
2011年11月17日 14:40:34
29楼
确实感觉有点毛毛草草
看照片应该还是在地下施工
钢筋绑扎的不少的地方还有改进余地
回复
ninebricks
2011年11月17日 14:42:01
30楼
乖乖,前两张看得人心里发毛啊,太差了吧!!!!??我是搞施工的,从没有见过这种钢筋质量
回复
sohu216
2011年11月17日 17:04:55
31楼
楼主传这些照片上来是不是想坑爹啊!
回复

相关推荐

APP内打开