请教一个关于采暖干管固定支架的设置问题?
玉佳人
玉佳人 Lv.3
2006年08月07日 14:36:16
来自于采暖供热
只看楼主

我在地沟内设置的主干管是75米,不能通过自然补偿,请问各位高手,如何设置固定支架的位置,及波纹管补偿器的位置?

我在地沟内设置的主干管是75米,不能通过自然补偿,请问各位高手,如何设置固定支架的位置,及波纹管补偿器的位置?
免费打赏
zhengxufeng
2006年08月07日 18:45:39
2楼
可根据两端自然补偿,中间设置两个固定支架,根据你的介质温度计算伸缩量,查找波纹管补偿器样本,参照设置波纹管补偿器,注意加导向支架.