墙面板横排的话,墙檩就的竖放了,檩条怎么设计?是否墙面板的搭接处要在竖放的檩条上?求救啊,最好能给个施工图或接点图.
墙面板横排的话,墙檩就的竖放了,檩条怎么设计?是否墙面板的搭接处要在竖放的檩条上?
求救啊,最好能给个施工图或接点图.
2楼
墙面板还有横排的么?我还真没见过这种干法!谁干过啊?最好能给个施工图或接点图!偶也多学点东东!
回复
3楼
有的,我就做过,墙架梁(可以槽钢、双包C型钢、H型钢等)横放,在设置竖向檩条就可以了,我明天可以传个图纸上来
回复
4楼
为了增加工程的外观效果,有这样放的,只是在在设置竖向檩条就可以了
回复
5楼
我做了一个东风标致汽车4S店,车间外墙板就是横放,墙面板是北京专供的.安装时檩条用钢方管50x70x3,间距1000mm,
外观效果很好.
回复
6楼
借此机会请教一个问题:
墙架梁是否参与刚架的计算,何软件能计算横排板的墙架梁?
墙架梁与柱的连接形式是什么样的?
回复
7楼
5楼仁兄,我也做东风标致汽车4S店,甲方要求墙面板横排,我是在横墙梁上加了竖向C160型墙梁,不过间距我做了2米.到时候不知墙板能不能安装.
回复
8楼
给大家来个图看一下
回复
9楼
再来一个
回复
10楼
再给一个韩国的
回复
11楼
确实很漂亮,板好啊
回复