请教一建筑给水、消防问题!
zqs18
zqs18 Lv.4
2006年08月07日 11:48:44
只看楼主

有这么一小区基地面积大概12万平米,高地标高33米,低地标高18米,基地高高差有15米,低区拟建12层高层建筑。高区拟建3层别墅。市政水压在入口处(低区位置)大约15米,请问这种情况怎么处理建筑给水及消防给水。小区道路不宽要底下要埋加压给水管,加压消防管,污水管,雨水管,还有电专业管线,能不能把加压给水及加压消防管合在一起?高区只要室外消防水量15L/S,不要室内消防用水。

2006年08月07日 12:48:07
2楼
小区内设给水环网.设泵房,高位水箱.低区管道内设减压孔板
回复