请问消防电梯坑专用排污泵负荷是不是消防设备? 在下在做一项目,十八层住宅,我想把地下室的排污泵统一定性为二级负荷,采用一个总的双电源切换箱分配至每个排污泵控制箱,请大家评议.

请问消防电梯坑专用排污泵负荷是不是消防设备?

在下在做一项目,十八层住宅,我想把地下室的排污泵统一定性为二级负荷,采用一个总的双电源切换箱分配至每个排污泵控制箱,请大家评议.
免费打赏
土木粉
2006年08月07日 15:06:12
2楼
消防电梯坑专用排污泵负荷是消防设备,应该按消防负荷考虑.因为水泵是排消防电梯坑的消防水,消防水是灭火时候流入基坑的,为了不影响消防电梯的正常工作,火灾时排污泵需要正常工作.需要按消防设备考虑.
回复
ldf824626@co163
2006年08月07日 15:30:33
3楼
民用建筑电气技术措施把普通排污泵也定性为二级负荷,不知编者作何考虑,是不是灭火时喷淋和泵的水考虑排出。
回复
smil01
2006年08月08日 03:48:04
4楼
我们单位的没有做到消防负荷里!在动力柜上!
回复
hundure.ll
2006年08月22日 21:50:15
5楼
消防电梯坑专用排污泵负荷是消防设备,应该按消防负荷考虑.因为水泵是排消防电梯坑的消防水,消防水是灭火时候流入基坑的,为了不影响消防电梯的正常工作,火灾时排污泵需要正常工作.应该按消防设备考虑。
回复
zhou_lewis
2006年08月24日 15:02:11
6楼
同意2楼的看法,该排污泵可以定为消防设施的一部分。
回复
梁栋永
2006年08月24日 15:37:36
7楼


支持
回复
sxldq
2006年08月24日 17:40:00
8楼
强烈支持5楼!!!
回复
kokohuang
2006年08月24日 18:47:37
9楼


非常同意!