建筑设计防火规范8.4.1-四里,如果商业网点超过一层则应按商店要求设置室内消火栓,是指六层还是六层以上呢?谢谢大家
建筑设计防火规范8.4.1-四里,如果商业网点超过一层则应按商店要求设置室内消火栓,是指六层还是六层以上呢?谢谢大家
2楼
拜托,有两层商业不算普通住宅了,我们这儿按其它建筑设置,何种超过10000肯定要消火栓的
回复
3楼
个人认为。8.4.1的四里面说单元式住宅指的是>=6层。
而你这个住宅是要设消火栓的。
回复
4楼
8.4.1 四里面说的是>=7层,理由见该条条文说明。
当底层商业网点超过一层后,按商店设置,具体见表8.5.2中相关内容(建筑体积超过5000方时必设)!!!
回复
5楼
楼上的。你说的>=7是指塔式住宅还是全部?
回复
6楼
都已经是商业楼了,肯定是要的拉,仔细研究下规范吧
回复
7楼
八层及八层以上的纯单元式住宅;七层及七层以上的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅
回复
8楼
1~2层商业,3~6层住宅 ,整体按照商店考虑,需设置消火栓。
4楼意见正解
回复
9楼
四、超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;
从规范字面上来看,先假设你的是底层商业网点,那么“超过六层的”定语是包括“底层设有商业网点的单元式住宅”的。那么应该不包括六层,是指七层及七层以上。
至于商业网点两层由于不能满足“底层设有商业网点”的条件,所以还是应该设置消火栓的。
回复
10楼
底层设有商业网点的单元式住宅,当然要设了.
回复
11楼
我最近也遇到了一个类似的问题 1层2层为商业店铺 345+阁楼为单元式住宅,我和一个老头子讨论 结果是:超过六层的而且底层设有商业网点的单元式住宅 其住宅部分才应当设置消火栓 而由于一层二层的体积之和为9000多 最后考虑内外消防用水量和为25 所以没有设置泵房 一层二层的消火栓由市政直接供水 消防审图结果还没有出来 不知道是否能够过掉