不同规格,不同线芯的中间接头如何实现热缩处理
lclxswww
lclxswww Lv.2
2006年08月06日 19:36:26
只看楼主

有一工程路灯为单头单相150W的光源,路灯电源为VV3*2.5的,主电源为VV4*25+16的,图纸设计中接头采用热缩处理,如何实现?

有一工程路灯为单头单相150W的光源,路灯电源为VV3*2.5的,主电源为VV4*25+16的,图纸设计中接头采用热缩处理,如何实现?
免费打赏
caoaijun302
2006年08月06日 22:08:04
2楼
盼望高手解答,偶也想看看
回复
wutaixiong
2006年08月07日 10:56:32
3楼
不同规格的热缩电缆接头我们处理过240平方——150平方的电缆连接,185平方——120平方的连接。不同线芯我们处理过5芯接4芯的电缆对接。
不同规格的电缆对接:
1)不同规格的电缆对接的时候,大规格的我们采用的异型铜连接管,一般市场上没卖,需要提前定做,通常提前10天以后定货。
2)对于规格差别不大的,如240平方的对接185平方,在正常使用负荷比低于80%的线路,我们采用同一连接管,在连接后对较小端的端子用铜线等填充,并且在压接好以后采用焊锡焊上连接处并用纱布打磨掉毛刺,然后套上热缩材料即可。

不同线芯的连接:
1)不同线芯的连接,多余的线芯必须处理好,我们遇到的工程,多出的线芯是不使用的,就采用对于线芯端部套上电缆封帽(无法采用封帽时使用高压绝缘胶带对断口进行处理。
2)由于不同线芯的电缆外径差别,所以使用一般的电缆附件是无法达到要求的,必须使用大倍率的热缩材料。我们一般采用3:1或者4:1收缩比例的热缩材料来处理这样的连接。

以上情况:
不同规格的线芯连接,我们应用在10KV电缆中120平方——95平方的对接中,一般无特殊情况,尽量不用在高压系统中。
在不同的线芯中,我们只应用在1KV以下的配电系统中。

由于材料等非标,尽量不要使用这样的连接,否则耗时比较长,而且在施工中往往也容易存在问题。
回复