审图公司说我这个图纸结构概念错误,大家看看,我这样做,错吗?我做的是连续梁结构!
审图公司说我这个图纸结构概念错误,大家看看,我这样做,错吗?我做的是连续梁结构!
2楼
1、你图纸我已经看了,不过在两中跨的30米钢梁截面和翼缘板都有点小,是肯定通过不了的
2、你设计的梁与砼柱连接接点确实而已不合适,中间与砼柱 连接的截面太小
回复
3楼
我这个结构已经通过审图了,审图人开始没有看懂这个结构,故理解错误!截面均没有改变!这个柱距是12米!可以吧!这种结构我已经做了很多!只是这次这个审图人不太懂!我在上海做设计!这个工程在湖北!
回复
4楼
1、你图纸我已经看了,不过在两中跨的30米钢梁截面和翼缘板都有点小,是肯定通过不了的
2、你设计的梁与砼柱连接接点确实而已不合适,中间与砼柱 连接的截面太小
看来你也不太精!
回复