水量:120吨/h 进水水质:300-600之间波动,倒槽的时候,COD涨到1600多 出水水质:80以下,设计标准150以下(二级排放) DAT池曝气:变频控制(设计风量偏大)
水量:120吨/h
进水水质:300-600之间波动,倒槽的时候,COD涨到1600多
出水水质:80以下,设计标准150以下(二级排放)
DAT池曝气:变频控制(设计风量偏大)
12楼
组态介面设计得比较好看的说。
第一次见这种框架结构的池子,不错不错。
回复
13楼
首先,先谢谢LZ的分享
对于LZ说的几点建议,我有点小看法和疑问哈。
呵呵,想问问,什么是“DAT池”,由于对LZ说的DAT系统不了解,所以对其曝气的方式也不清楚。如果采用活性污泥法,如果进水COD不高,风机可以采用间歇曝气,减少风机运行时间就可以了呀。
回复
14楼
能不能说明一下LZ碰到了什么问题,后来是怎么解决的,为什么会得出这样一条建议呢?谢谢呀。
回复
15楼
呵呵,这个不一定吧,在去调节池的风管上加个闸阀就可以了。
回复
16楼
这种水生化处理,污泥很难培养把!
回复
17楼
我也难得发帖子,赚点分数,下些样本啥的(望版主莫生气)
1.DAT池的间歇,我第一天到时候就先看了设备的参数(所有的),大约的算了下,向设计院反应了风机和水泵偏大的事情,然后对于我们这样的草根,人家不拿睁眼,为了IAT池的污泥培养,我无奈开了放空管。
2.DAT池的风机是变频,在污水状态和小水量状态下,我就建议了间歇曝气,然,设计院,业主,我方,三单位最终以设计院为准。
3.原先风机是受IAT和DAT池内的DO仪控制风机启动(IAT池曝气阶段,若溶解氧小于4.5就停,只进水不曝气)和DAT池不高于5的溶解氧自动变频。有与风机的风量太大,溶解氧幅度太大,最后无奈取消仪表控制。
4.总而言之,我方做EPC工程的,居然轮不上我们定参数,这点很让郁闷,现如今本人很少去工地,看见了心里不爽,今天瞄了下环保局指定的COD在线仪,COD54,万幸。
5.题外话:有那么意中人很难打交道,似懂非懂的,模棱两可又自以为是的业主,做到这样的活,哥们那就认栽吧
回复
18楼
呵呵,这个不一定吧,在去调节池的风管上加个闸阀就可以了
当然,我只是说建议,不是说不可取,呵呵,我只是希望生化独立开来,影响的因素要少些
回复
19楼
回复
20楼
投资应该不低啊,土建做的也很棒。
回复
21楼
楼主说的很对,我做过很多的涂装废水工程的;稍总结下:
1、各个工艺单元大小要根据实际需要设置,而不能单纯依赖理论,最主要的是跟业主沟通,要对其排水状态了如指掌。
2、要了解业主的生产工艺及其投加药剂情况,这一点很重要,(有的人可能会误解,说做其他性质废水也需要这样啊,我提的这一点是远远超过其他废水的重要性的)。
3、各个曝气点必须做到可控。
4、调节池尽可能的做大,倒槽废液单独收集。
5、生化尽量采用接触氧化或其他生物膜法而不采用活性污泥。
回复