下面的图为6KV变频调速的图,各断路器应怎样闭锁[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-11-15 09:00 编辑 ]

下面的图为6KV变频调速的图,各断路器应怎样闭锁

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-11-15 09:00 编辑 ]
免费打赏
zyz8438
2011年11月14日 16:59:41
2楼
图在哪里?
回复
zyz8438
2011年11月14日 17:18:44
3楼
补上图纸:
系统图.JPG
回复
lingxuct
2011年11月14日 17:24:59
4楼
图不太合适吧?

低压电机变频控制时用接触器可切换工频,高压电机在我所在企业是不允许直接断路器切换的,要切换只有移动高压电缆!

而且多数电机不是6KV的,电源是6KV的,变频器以后的电机是专用的,不能接到6KV高压!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-11-14 17:26 编辑 ]
回复
zyz8438
2011年11月14日 17:34:51
5楼
6KV断路器工频旁路,如区管所说,不宜作为正常变频运行,事故切换的旁路。但可作为检修旁路。即不宜自动切换,但在变频器故障,切短时间无法修复的情况下,为不影响生产而采用的旁路。

联锁要求:1、QF2在合位时,QF3才允许合闸;2、QF3合位时,QF4不允许合闸;3、QF4合位时,QF3不允许合闸。
回复
zigj
2011年11月15日 08:06:03
6楼
首先一点,QF3有什么用。
再次,即使用QF3,在变频回路工作时,也应该是先合QF3,再合QF2。楼上的说法有误。