二泵房选泵的合理性与实用
bb.yi
bb.yi Lv.3
2006年08月06日 12:27:37
来自于水处理
只看楼主

最近做了个二泵房,自己选择了双吸泵。而甲方要求用潜水泵直接放吸水井。请教各位达人,这种做法实用倒是实用,可是合理性方面怎么解释?另外,有哪位做过这种的话,希望可以给点建议,谢谢

最近做了个二泵房,自己选择了双吸泵。而甲方要求用潜水泵直接放吸水井。请教各位达人,这种做法实用倒是实用,可是合理性方面怎么解释?另外,有哪位做过这种的话,希望可以给点建议,谢谢
免费打赏
molv
2006年08月06日 14:39:26
2楼
多大呀?
回复
bb.yi
2006年08月08日 08:15:40
3楼
5.5万立方米/日
回复
molv
2006年08月09日 18:35:56
4楼
你想选用什么样的潜水泵?多大?多高?怎么维修?
回复
bb.yi
2006年08月13日 12:33:12
5楼
我选用的双吸泵,甲方要用潜水泵,一共12台,扬程倒是可以满足要求。
回复
happyxinshu
2006年08月13日 14:41:00
6楼
1、首先,二泵房5.5万吨/日的流量选用12台泵太多了,10用两备的话泵房较大,建议减少台数。如果有其他理由也可以。
2、双吸泵是干式安装的,究竟是用潜水泵还是用双吸泵的问题比较复杂,要经过比较:
潜水泵的效率的,国产泵超不过80%,进口的最高大约在87%左右,干式泵的效率高,国产的最差也能在85%以上
潜水泵的管理较简单,维修容易,泵房面积小,但是其冷却的油系统如果发生渗漏(基本每台泵都有)将影响水质,维修时需要吊车等人工来操作,也可能人为的污染水源,所以二泵房一般不用潜水泵,一泵房还可以考虑一下。
回复
molv
2006年08月15日 01:46:24
7楼
12台200-300m3/h潜水泵该有1米多高吧,请水池要加深吗?或者下面是消防水?