刚维修过不到一年的10HP压缩机电机又烧了,极度郁闷中~~~系统长度大概30M左右,中温.想请教各位,造成原因? 预防措施 ?
刚维修过不到一年的10HP压缩机电机又烧了,极度郁闷中~~~
系统长度大概30M左右,中温.
想请教各位,造成原因? 预防措施 ?
2楼
负荷是不是太重哦,你那机一天一般工作多少时间
回复
3楼
还有问题是你那机是为什么烧了,原因找到没
回复
4楼
请说明用的什么型号压缩机,有没有较长时间工作在高温段?
回复
5楼
楼主的这个“又”是指烧了两个了吧!很不正常!
请楼主对系统的结构和运行工况简单介绍一下!
烧压缩机主要从设计缺陷,使用不当(操作和环境),和压缩机自身产品质量缺陷这几方面考虑!
请针对这些方面提供一些材料,让大家帮你分析一下!
回复
6楼
刚维修过不到一年的10HP压缩机电机又烧了,极度郁闷中~~~
系统长度大概30M左右,中温.
想请教各位,造成原因? 预防措施
有没修好,你是什么样的压缩机.压缩机不一样原因也不同.没原因如何防.哈哈
开玩笑
回复
7楼
负荷重,包括冷凝压力高,冷凝效果差;压缩机缺油,特别是压缩机高于系统的其它部位时。
回复
8楼
是温度高烧掉的吗?
回复
9楼
刚维修过不到一年的10HP压缩机电机又烧了,这个情况也算比较正常,原因有很多,
楼主要把情况稍微介绍的详细一点才好分析。
回复
10楼
我推测楼主的压缩机时半封闭或全封闭式的,如果是的话请确认以下原因:
1.冷凝器如果时风冷,请确认冷凝器器表面的灰尘、污垢情况,当然还要看看冷凝风扇的好坏,这是从冷凝压力高推导的原因(系统中有不凝性气体过多也会导致冷凝压力升高);
2.请确认系统制冷剂是否充足,如果制冷剂很少(或膨胀阀有问题),则值冷效果必然恶化,这可以向用户询问。如果制冷剂少,回导致电动机的冷却效果恶化,电机温升会导致电机烧毁;
3.请确认回气管路的保温和回气过热度,过热度高,压力低同样会出现上述2结果;
4.系统设计不合理,回气压损太大(系统不干净使吸气过滤器堵塞也有可能);
5.确认电源电压是否超标;
6.机组是否在轻载启动,要是高负载启动就要修理了;
7.电机轴承磨损过大(引申为润滑系统不良)。
要是开启式就好判断了,但是10hp的开启式我没见过。
回复
11楼
支持10楼!该说的全说了。
回复