现在做一个工程,二类高层办公楼。屋顶设一游泳池,甲方要求取消消防高位水箱,用游泳池代替,同时要求地下消防水池也减去游泳池相应的容量,我觉得不妥,但说不出理由,各位大虾帮帮我。这样行吗?
现在做一个工程,二类高层办公楼。屋顶设一游泳池,甲方要求取消消防高位水箱,用游泳池代替,同时要求地下消防水池也减去游泳池相应的容量,我觉得不妥,但说不出理由,各位大虾帮帮我。这样行吗?
2楼
游泳池的水用过后应该是废水了,还能进入消防给水系统吗?
回复
3楼
室内消防系统是重力水箱系统吗,还是临时高压制,后者的话必须保证消防贮水不动用,同时应有满足消防水质的措施。
回复
4楼
各位师哥师姐们,可不可以给个意见啊!到底游泳池能代替高位水箱吗?地下消防水池容量能减去游泳池的水量吗?
回复
5楼
地下消防水池不能减去游泳池水量,高位水箱的作用是储存火灾前十分钟水量,起到为扑灭初期火灾的十分钟提供水量,而地下消防水池则是储存火灾延续2小时的水量,二者作用不同,不能等价视之,屋顶游泳池如果能满足高位水箱的要求,常年的水量和水位就可以做高位水箱。
回复
6楼
游泳池不可代替消防水箱,(1) 要满足顶层消火栓70kp和喷头50kp的水压要求,水箱水面要高出顶面4——6米,游泳池达不到,即使达到了、经济上不合理;(2)游泳池是一个公共场馆,其用水应和消防分开,规范规定消防用水不可作为它用;消防水池则是储存火灾延续2小时的水量,他两用途不同,不能替代。
回复
7楼
不能。1.游泳池要经常清洗消毒不能满足储存水量,2.游泳池补水不能起动消防泵,3.存在地下消防水池被污染可能。
回复
8楼
谢谢各位的答复。
回复
9楼
各位大侠说的很对,我就不在这里发表愚见了
回复
10楼
分三种情况:
一 屋顶游泳池兼作高位水箱:
只要18方初期消防水量采取不被动用的措施,应该完全可以!
二 屋顶游泳池兼作消防水水池:
如果屋顶游泳池容积够大,能满足火灾延续时间内的全部消防水量,应该可以完全替代消防水池,当然也要保证消防水量不被他用!
三 屋顶游泳池兼作高位水箱,游泳池中大于18方的水量,在消防水池计算时可否扣除?
1 按习惯做法不能扣除!
消防水池的水是通过消防泵加压的,能满足消防时的流量及压力,而游泳池多余的水未经消防泵加压(可能仅有增压泵),只能满足初期消防对流量及水压的要求,不能满足消防流量及压力,如加大增压泵(和消防泵相同),那么二组消防泵的运行关系较难控制,故不能扣除消防流量!
2 采取措施可以扣除!
屋顶游泳池底部(18方水位处),设连通管至下部消防水池,消防水池进口管处设浮球阀,消防时完全可以利用游泳池多余的水!
游泳池水作为消防用水,水质应该是没有问题的,关键是要保证水量,故游泳池一定要有循环水处理从而保证长期不放空清洗检修,即使清洗检修在规范规定的时间(24-48h)内完成!(消防水池也是允许放空检修的).
废话连篇!提前和业主及消防部门协商,才是关键的!
回复