一个11层办公楼屋顶游泳池做消防水箱可以吗?可以需要如何处理?很急啊真的 啊
一个11层办公楼屋顶游泳池做消防水箱可以吗?可以需要如何处理?很急啊真的 啊
2楼
没什么不可以的,挺好的想法,
就看甲方和消防队同意不?
另外,要求四季游泳池都存水,可以办到吗?水质要求呢?水量够吗?
回复
3楼
游泳池标高如何?可能无法满足消防水压,按消防规范,喷淋系统最不利点水压不得小于5mH2O,消火栓需保持至少10mH2O的压力。
回复
4楼
首先是保证消防水量(不能断水),消防用水对水质要求不时太严,当然,不能有大量沉淀物,
水压可以采取其他措施。
回复
5楼
北方要有防冻措施。
回复
6楼
一般不可以
回复
7楼
为何不可以?
回复
8楼
技术上肯定可以解决。但我认为没这个必要,因为这个工程的水量不多,只需12方。建议单独设置消防水箱。否则又要保证四季存水,水质上也要作适当处理(否则对喷头、卷盘水嘴都会有影响)、再有如果泳池设备维修时可能会造成长时间断水。如果是地面上有游泳池,我一定会取代地下贮水池。当否请各位大师赐教!
回复
9楼
谢谢大家,看来要把这个游泳池设为消防水箱是有很多问题要解决,真的还不如另设水箱,反正生活用水是要个水箱的拉。
回复