我是一个现场施工人员,这次给客户做了四个高温库(0/40℃),用了汉钟四台螺杆机。后来在开机调试的时候有三台压缩机运行正常,一台压缩机运行声音特别大。后来我们联系汉钟技术人员去检查,他测试了下运行参数。其中电流电压正常,回气压力2.8bar ,回气温度4℃,排气压力11.6bar,排气温度104℃(后来客户在现场测量,实际排气温度97℃)。后来他把这些测试数据带回去之后,汉钟工程师说声音异常是由于排气温度过高造成的,他要求我们把排气温度控制在85℃。想请教各位高手,怎么把排气温度降低到85℃?拜托大家了。
冷库压缩机排气温度不算高呀,如果想降低排气温度,可以降低回气过热度看看,加大供液看看
回复
3楼
如果你的制冷剂是R22.目前蒸发温度应当是-8度,4度的回气温度有些偏高。逆时针调整膨胀阀即可,
回复
4楼
调大节流膨胀阀的开启度;另外;在原有的设计基础上;给螺杆机增加喷液装置;想减小排气温度太容易啦
回复
5楼
调节膨胀阀就可以了
回复
6楼
蒸发温度是-8℃,回气温度四度是因为有一定的过热度。
回复