如果采暖入口压力比实际需要的压力大一些,可以吗?不减压可以吗? 比如低压蒸汽采暖,入口压力40kpa,而实际只需要10kpa,可不可以直接用,会引起介质流速的增大吗?
如果采暖入口压力比实际需要的压力大一些,可以吗?不减压可以吗? 比如低压蒸汽采暖,入口压力40kpa,而实际只需要10kpa,可不可以直接用,会引起介质流速的增大吗?
2楼
个人认为如蒸汽压力最高不超过0.4MPA,而且较稳定,不使用减压阀也可以。
回复
3楼
不懂蒸汽供暖,学习为主,呵呵
回复
4楼
个人认为如蒸汽压力最高不超过0.4MPA,而且较稳定,不使用减压阀也可以。同意楼上的看法
回复
5楼
楼上的一群都搞不清一个问题,人家明明说的是低压采暖,40kpa,只有0.04Mpa。不高于0.7公斤的都是低压蒸汽采暖。
很晕
回复
6楼
是的呢。我也看晕了。明明是40KPa的压力,为什么弄成0.4MPa?!
或者3楼的前辈意思是:不超过0.1MPa的情况下,可以忽略蒸汽压力波动……但显然,用蒸汽直接采暖,0.1MPa不减压危险很大!
回复
7楼
最好减压!因为不减压,你的蒸汽参数就不对了。整个蒸汽用量也要调,而且设备选型时还得注意
回复