框剪结构中,框架柱轴压比超限,楼已建成,怎么办?
radh
radh Lv.12
2011年11月12日 22:36:46
只看楼主

十六层框剪结构,框架柱轴压比0.92,楼已建成,要加固吗?如果需要加固,哪种加固方法比较好?

十六层框剪结构,框架柱轴压比0.92,楼已建成,要加固吗?如果需要加固,哪种加固方法比较好?
免费打赏
radh
2011年11月12日 22:38:17
2楼
上面忘了说明,七度区.
回复
天柱
2011年11月13日 08:08:25
3楼
外粘碳纤维,外粘碳纤维是个法子
回复
cadxzhou
2011年11月13日 10:03:41
4楼
楼主虽然没说清楚,我估计只有底层柱的轴压比超限。建议外包一圈钢筋混凝土,等于把柱截面加大。或在柱子的四角包大角钢,再用小角钢焊成格构柱,用细石混凝土填平,抹光。
回复
晨晓骏马
2013年11月16日 13:12:33
5楼
同意楼上的说法,同样尺寸的柱子,一般都是底层容易轴压比超限。
回复
汇散不尽
2021年01月19日 11:01:35
6楼

建议外包一圈钢筋混凝土,把柱截面加大