论文简介: 本文是针对某工厂的低压无功自动补偿装置在晚间低压负荷是经常“投切震荡”,电容器组、接触器损坏频繁,认真分析其原因,并采取了提高欠电流封锁值的办法,最终彻底解决了电容器组的“投切震荡”问题,从而提高了自动无功补偿装置的使用寿命和补偿效率 附件名:201111121321083592453.zip 文件大小:220K (升级VIP 如何赚取土木币)
本文是针对某工厂的低压无功自动补偿装置在晚间低压负荷是经常“投切震荡”,电容器组、接触器损坏频繁,认真分析其原因,并采取了提高欠电流封锁值的办法,最终彻底解决了电容器组的“投切震荡”问题,从而提高了自动无功补偿装置的使用寿命和补偿效率