现有5个(-2度)库房共用一台比泽尔3-90P高温螺杆并联机组,其中俩个大库有4台DD250风机,其他三个小库各2台DD250风机;在运行中发现,单独降其中的一个小库时,时间久了压缩机开一台会出现过热自保现象,其实就是大马拉小车的道理;若开其中大库时这种现象基本不会出现;目前为解决其现象,现在高压供液管上接一Y1037高温膨胀阀连至回气集管,感温包放于排气集管上,目的为压机电机降温;但是效果不是很明显,截至目前已接了3个Y1037高温膨胀阀欲改变现状,但不知为何,一直以来仅有一个Y1037膨胀阀开启,其余俩个一直未开过,三个感温包基本放于一个位置;让人不解的是为何三个只通一个?目前除了加大,小库的膨胀阀开启度以外,暂无好的解决方案,望各位同仁能提供好的建议,不胜感激。
现有5个(-2度)库房共用一台比泽尔3-90P高温螺杆并联机组,其中俩个大库有4台DD250风机,其他三个小库各2台DD250风机;在运行中发现,单独降其中的一个小库时,时间久了压缩机开一台会出现过热自保现象,其实就是大马拉小车的道理;若开其中大库时这种现象基本不会出现;目前为解决其现象,现在高压供液管上接一Y1037高温膨胀阀连至回气集管,感温包放于排气集管上,目的为压机电机降温;但是效果不是很明显,截至目前已接了3个Y1037高温膨胀阀欲改变现状,但不知为何,一直以来仅有一个Y1037膨胀阀开启,其余俩个一直未开过,三个感温包基本放于一个位置;让人不解的是为何三个只通一个?目前除了加大,小库的膨胀阀开启度以外,暂无好的解决方案,望各位同仁能提供好的建议,不胜感激。
2楼
Y1037膨胀阀是否有经常超过100度不能打开的现象?或者说这种型号的膨胀阀开启度最低大约多少度?
回复
3楼
用3毫米毛细管50厘米从高压接到吸气口就可以解决。

回复
4楼
这个问题很好解决;就是看技术员是否能看清其中的故障在哪里;根据你说的喷液装置;应该不会纯在这种情况;要是喷液装置不配合设定温度;那就是配置的问题;要是机组配置合理;向你说的情况应该不纯在;谢谢;好好检查一下;会好的;仅供参考
回复
5楼
现在比泽尔高温螺杆就是容易出现问题,不如汉钟的高温螺杆!!!
单机头过大,本身方案就有问题;膨胀阀的连接管都一样的吗?从供液管上开口在什么位置啊?
回复
6楼
其实方案设计本身存有不合理,就是机组配置现对不合理,最初设计人员是按照整个系统负荷来选配的螺杆机组,因未考虑整个系统分大小库不等,为此若单独开小库时机头相对过大,经常引起过热自保,这样对电机表面绝缘考验很大;所加的这个喷液旁通,其实是在考虑压机在降小库时会引起过热现象的基础上人为加上的一个Y1037膨胀阀,进行旁通喷液,从而相对降低压机电机温度。一般设备厂家在组装设备时会在高压贮液管出来的液管过滤器上或者之前的液管上会设有一小角阀(是为了方便系统打压抽真空用);此次人为加设的旁通喷液阀就是从此角阀上接出通过Y1037膨胀阀引到压机吸气集管上的---
但还是有些疑问Y1037此阀的开启温度大约是多少度?
回复
7楼
呵呵只开一台
冷库的时候,制冷剂流量严重偏小,压缩机得不到充分冷却。
回复
8楼
就是这个意思,所以才特意安装旁通喷液阀,而且加一个还不够,我加了三个,但不知为什么仅一个通,其余俩个不通,一直不解中--
回复
9楼
各位是否有清楚Y1037此阀的开启温度大约是多少度?谢谢
回复
11楼
1037的开启度好像是98度呀,不知对不对
回复