直接说了吧 有10台11KW 2台30KW的电机 需要多大的电容补偿合理呢 本人外行别喷我~~学习中
直接说了吧 有10台11KW 2台30KW的电机 需要多大的电容补偿合理呢 本人外行别喷我~~学习中
2楼
电机的原功率因数多少啊?
回复
3楼
要考虑同时系数
回复
4楼
最佳方案;随机补偿。为防止过补偿,可按电动机无功电流的90%进行补偿。经验公式;11kw的可选450v-5kvar三相自喻式电容器随电动机投切补偿。30kw电动机可选450v-12kvar三相自喻式电容器。
回复
5楼
电机的额定功因嘞??? 没那个怎么补?
回复