在线等~~~~~~急
fage8452471
2011年11月10日 21:30:15
来自于继电保护
只看楼主

一个密封的容量为230VAC、5A(36VDC、3A)的触点,直接上48VDC 、1.3A的风险有多大?

一个密封的容量为230VAC、5A(36VDC、3A)的触点,直接上48VDC 、1.3A的风险有多大?
免费打赏
dianqipanli
2011年11月11日 04:10:50
2楼
虽然电流在规定值之内,但直流电压超过了规定值,熄弧能力达不到;接点容易烧损。