我公司最近换变压器,拆下几条高压电缆,想用在低压配电系统中,但有电工向供电所的人员咨询时说是不能用在低压线路上,只能当旧电缆去卖,本人觉得这没道理,高压电缆的绝缘要求及其它指标都比低压电缆高多了!为什么在低压线路上就不能用呢?而只能当废铜去卖!有哪位朋友给点意见,这是什么原因!
我公司最近换变压器,拆下几条高压电缆,想用在低压配电系统中,但有电工向供电所的人员咨询时说是不能用在低压线路上,只能当旧电缆去卖,本人觉得这没道理,高压电缆的绝缘要求及其它指标都比低压电缆高多了!为什么在低压线路上就不能用呢?而只能当废铜去卖!有哪位朋友给点意见,这是什么原因!
2楼
可能是高压电缆的截面太小了,不够低压电流量吧!
回复
3楼
高压电缆用到低压,不合理吧,如果弄不好,可要出事情的。
回复
4楼
低压的电流比高压来的大啊
回复
5楼
电流是根据截面来算的,我过按同样截面的低压电缆来用就是了,总比按废电缆拿去卖花算啊!
回复
6楼
高压电缆可以作低压电缆用。注意,高压电缆的散热性能要差一些。而且高压电缆有屏蔽层。
回复
7楼
规程规定,在三相四线制系统中,不允许采用(铠装)三芯电缆另加一根导线做中性线使用。
是不是因为这个原因呀!
回复
8楼
按规程的规定,高压是三线的,不能用在三相四线制系统中,单可以当单相的使用!
回复
9楼
是不是给电机使用就没有问题了呢?
回复
10楼
我认为只要截面载流量允许,就应该可以用呀,高压电缆的技术求要都比低压要高,这不更好吗,
至于铠装三芯电缆用在低压三相四线制系统中,这到是个例外。如果低压系统是三相平衡的话,那应该也可以用的。
回复
11楼
高压电缆用于低压,其绝缘等级太高,当短路时,电流不易外泄,对设备有损害。所以并不是绝缘效果越高约好,绝缘能力要适应它所使用的场合相匹配。
回复