由于现场无法从现有水池取水,想另外设计一补水池,请问这水池的容积如何计算?
由于现场无法从现有水池取水,想另外设计一补水池,请问这水池的容积如何计算?
2楼
规范没有明确规定,按储存15~20min的循环补充水流量应该就可以了。
回复
3楼
补水池中的水由水泵泵入。并自动控制。
有人理解小弟的意思么?
回复
4楼
小弟不太理解,能说得详细点吗?谢谢!
回复
5楼
如果是水泵泵入水池,那要看你的水泵能提供多大的流量了。如果大于空调循环补充水的流量,那你的水池相当于一个吸水井,考虑储存15min流量就够了。如果小于空调循环补充水的流量,就要看空调运行时间,水池要储存一天空调运行时间内空调循环补充水的流量与水泵泵入流量的差值。
回复
6楼
那这水池我想该按最大用水量计算吧,水塔的最大补水量约15CMH,按大侠所说应该4立方的容积应该可以满足了?一天可能运行10小时哦,水泵还未设计,我想要设计的话设计流量大于补充水量,不想把水池做得太大,而且也不想那泵整天运行个不停。大侠有何高见?
谢谢指点!
回复