连云港某超市空调图纸
cl2022222
cl2022222 Lv.8
2011年11月10日 15:14:49
只看楼主

图纸简介: 连云港某超市空调图纸 附件名:201111101320909288874.rar 文件大小:514K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

连云港某超市空调图纸



附件名:201111101320909288874.rar

文件大小:514K

(升级VIP 如何赚取土木币)
免费打赏
wjqplo
2012年02月28日 17:12:07
2楼
学习嘻嘻嘻嘻嘻i嘻嘻嘻嘻嘻
回复
vk3001h
2012年02月28日 21:54:11
3楼
问题很多:
1、这图是什么时候画的?什么人画的?国标图集88T360、T616、87R412早已作废;95R420这个图集号从未听说过,就算有也已经作废,现行有效图集里没有这个。设计说明中涉及国标图集的所有图集号均为作废图集号。应用无效标准/图集属于强条错误!这种图居然也能用?!
2、作为集中空调系统,首层没有设置新风系统,违反《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003(以下简称《暖通规范》)第6.3.14条。
3、作为集中空调系统,首层没有设置排风系统,违反《暖通规范》第6.3.17条。
4、二~四层设置了独立的排风系统,且每层有三台吊柜机加了新风管。但是排风没有做热回收,违反《暖通规范》第6.3.18条。
5、冷凝水管是非满管重力流,为什么要做试压?!就算要做试压也不能参见《建筑施工验收规范》啊!那玩意儿里面有管工的事么?!要做试压也得参见水暖的施工验收规范啊!
6、通风机仅用于本层日常排风,既没有穿楼板或防火墙,也没有穿机房墙(压根就没有排风机房),更不是作为排烟风机使用,在风机入口加70度防火阀何用?!这不是吃饱了撑的么?!
7、既然是风管贴梁底安装,为什么采用底平风管?风管厚度改变后还能贴梁底安装么?!应该用顶平风管!
回复
4026081
2012年03月01日 19:38:24
4楼
楼上的在么,请教一个阀门问题,从一个老帖子翻出来的。看见请私信我。也给你私信了。
回复