请教个问题,市政热水经进换热站后,一路直供低区,一路经加压泵供高区,低区和高区回水进同一个集水器,后返回市政回水。请问,高区回水应作何处理?可否加减压阀?加压泵如果做变频控制,如何取感应点?另外高区高度为60米。

请教个问题,市政热水经进换热站后,一路直供低区,一路经加压泵供高区,低区和高区回水进同一个集水器,后返回市政回水。请问,高区回水应作何处理?可否加减压阀?加压泵如果做变频控制,如何取感应点?另外高区高度为60米。
免费打赏
zzxzwg
2011年11月10日 15:26:31
2楼
可在高区回水管道设置电动调节阀,控制阀后压力与低区回水压力相等,并设旁路手动调节阀
回复
zzxzwg
2011年11月10日 15:31:19
3楼
高区供水加压泵后设置电动调节阀,控制阀后压力满足高区需求,设旁路手动调节阀
回复
liuruipeng16
2011年11月10日 15:50:13
4楼
加减压阀可不可以?
回复
zzxzwg
2011年11月11日 13:25:26
5楼
回水也可以考虑加减压阀
回复
ajian026
2011年11月25日 21:03:23
6楼
可以采用减压阀

http://www.ou-ray.com
回复
maxian-93
2011年11月25日 22:49:42
7楼
为什么不加一台板换呢,安全可靠?
同时如果高区加压,可以选低扬程水泵,做二级泵系统可以满足运行需求