卫生间二次排水
liushuai2003
2003年09月01日 22:42:13
只看楼主

有哪位仁兄知道卫生间二次排水的必要性和可行性?????

有哪位仁兄知道卫生间二次排水的必要性和可行性?????
免费打赏
yong12345
2003年09月05日 10:51:42
12楼
DANVER你提的这样防水方案也可以!但有的建筑师他不喜欢你这种防水方案,他要在结构板上做一层防水层!你能哪他怎么办?跟他配合呗!
回复
liangfp
2003年09月05日 11:09:41
13楼
给排水只考虑卫生间的排水,结构防水是建筑和结构的事,再说,只要卫生间坡度不出问题,很少有水渗下去。所以不要考虑二次排水。
回复
s123gps
2003年09月05日 11:37:26
14楼
卫生间水可以通过便器排走就不用设地漏排水吧,否则就应该设,我们都这样做的。
回复
liushuai2003
2003年09月05日 22:48:55
15楼
Danver讲的有道理,我同意这个观点,但是...................--------------------------------------------------
降板结构层防水后,由于防水层是将整个卫生间包裹的,理论上不会渗漏,但是建筑结构提供的防水层的使用年限为10-15年,那时如果出现问题建筑也可说得过去,卫生间沉板就会出现渗漏,甲方出于此种情况,要求设置二次排水。如果卫生间的沉板浸泡在水力3-5年的话,肯定有问题发生。你说的地漏时卫生间表面的排水,二次排水排的是,沉板内的集水。
回复
枫松柏
2003年09月06日 05:41:17
16楼
我们东北没有作过二吃排水,对他概念也模糊,我想有两种理解,1是防水层上的派水,2是坐下沉式卫生间管道层的排水.我想第二种应该对.
回复
kobejun
2003年09月06日 15:27:23
17楼
在沉箱内设地漏排水我也听过,但只要施工方回填沉箱时做好防水,二次排水的必要性不大!
回复
jhloo
2003年09月07日 12:07:45
18楼
如下沉式卫生间有积水,哪就无处可跑,任你防水做得如何好,都有漏的可能,如果做了一百个卫生间,哪怕只一两个漏,都很头痛!!,只有用二次排水这一招了,只要沉箱地漏施工得法,是很少出问题的,我做的所有工程,十有八九都做二次排水,事实证明也是可靠的。
回复
枫松柏
2003年09月07日 16:14:53
19楼
我想问一个不该问的问题,这里的二次排水指的到底是什么,请那为热心的朋友帮忙高诉一下。
回复
zh97zh
2003年09月07日 21:52:13
20楼
没有做过二次排水,不知道二次排水的管道怎么连接,
是否在下一层卫生间内???
回复
jianghe36
2003年09月07日 22:18:11
21楼
二次排水好象是在排水管距离卫生间第二道防水层的最低点凿一个洞让卫生间的第二道防水层的积水通过凿的洞排出去。规范中不允许,在实际中运用而已。
回复

相关推荐