砖混结构中梁的最大跨度可以去多大我有个工程,局部大开间,大进深,怎么布置梁及板
砖混结构中梁的最大跨度可以去多大
我有个工程,局部大开间,大进深,怎么布置梁及板
![1154672928067.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/68/5F/rBBhH11EQkeAMhXDAAA29EEdFH8906.jpg)
22楼
砖混结构中只要梁跨>=6m就要按规范要求增加臂柱了,当梁跨较大时,柱的截面不能太小,不然墙体要产生裂缝。梁的跨度也不是想多大就多大,因为抗震规范7.1.5条横墙最大间距定了,梁的最大跨度也就定了,不可能超过这个限值。
回复
23楼
看不到附件,
回复
24楼
我也在为这事发愁!啊
回复
25楼
不用愁,请仔细看砌规6.2.4-6.2.7
注意两点:局部受压和锚固(与墙或柱)
只要我们认真,就会有结果.
回复
26楼
能把砌规6.2.4-6.2.7说清楚点吗?
回复
27楼
砖混墙体,柱之间最大间距是多少啊?
回复