砖混结构中梁的最大跨度
earthxoy
earthxoy Lv.4
2006年08月04日 14:20:36
来自于砖混结构
只看楼主

砖混结构中梁的最大跨度可以去多大我有个工程,局部大开间,大进深,怎么布置梁及板

砖混结构中梁的最大跨度可以去多大
我有个工程,局部大开间,大进深,怎么布置梁及板

1154672928067.jpg

免费打赏
wzg1793
2006年08月04日 15:43:40
2楼
砖混结构中梁的跨度最好不要大于8.0米,对跨度在5-8米的梁,设计中也要慎重,梁的支撑端往往由于局部承压不足造成墙体开裂。
回复
liujiabaorui
2006年08月04日 16:08:30
3楼
你的楼梯间四角没有柱子吗?可能不符合规范要求。如果在楼梯间的开间位置设置一个柱子,主梁压在柱子上,再在主梁上出现次梁,那样梁的长度就满足构造要求了。仅仅提个建议,不知道合理不合理。
回复
liujiabaorui
2006年08月04日 16:15:14
4楼
楼梯间的四个角需要设置柱子(或构造柱)。那样就利用柱子横向形成主梁,然后,在每个开间位置设置一道次梁。主梁的另一端墙中设置构造柱。这样不会造成砌体局部受压不够的后果。
回复
stonedwg
2006年08月05日 17:09:51
5楼
只要计算满足,
跨度多大都行,没什么具体规定
只是大了,就不能算够了
回复
earthxoy
2006年08月09日 19:53:05
6楼
谢谢以上朋友
还有一个问题:
一个8x8米的柱网的商城,怎么布置梁?
有人建议如下布置:见图。计算是没问题,但是这样有点像井子梁,但井子梁分格一般不超过3.5米。又不是主次梁,这样不知可否。
回复
xiyong_175
2006年09月13日 01:02:15
7楼
不是砖混结构。。。怎么梁那么大
回复
liuqingfa2002
2006年09月13日 17:43:23
8楼
框架还是砖混啊??
回复
afei_pal
2006年09月13日 17:48:47
9楼
砖混开间进深有啥限制没?怎么有那么大的梁?
回复
zhcoloveyou2005
2006年09月23日 09:33:55
10楼
在跨度大于6.0米的梁我是在梁的支座处加大GZ来满足梁筋的直段锚固,
回复
大林
2006年09月24日 16:27:45
11楼
墙厚是多少?怎么没有加壁柱啊?只要墙体可以算下来,本工程梁的跨度不受限制.
回复