各位老师:
您们好!我现在在重庆调试机组发现有个奇怪的现象,过节流结霜(判断为雪种不足),在补充雪种的过程发现高低压突然生得好高,高压:23kg;低压:3kg;电流:23A;没有补充之前,高压:10kg;低压:1.3kg;电流:13A,请各位老师帮我分析是什么问题造成,谢谢!
注:压缩机为谷轮12HP,环境温度:20度左右,电子膨胀阀节流。
2楼
应当是制冷剂加多了。原先系统并不缺失制冷剂,只是停机时间长了,组份飘移,误以为是制冷剂缺了,另外407C是不可以补充的,应当全部替换才可以的。如果是系统泄漏组份已发生了改变。建议放净,重新充注。
回复
3楼
楼上说的没错,如果以前漏过,组分已经改变,添加以后就会出现这样的情况,我修理过这样的设备,没别的办法,只有全放掉,重新抽真空加液体!
回复
4楼
谢谢老师指导
我的系统到目前为止是没有漏过的,只是补充了2~3雪种进去而儿,(R407C的雪种真的不能补充进去吗?),我第一次这这样的雪种,是否能详细讲解一下吗?谢谢!
回复
5楼
如雪种过多的情况下,在那一条管放比较合理一些啊?
回复
6楼
没有漏过你补它干什么?氟充多了,当然压力负荷都会大,如果漏了不是不能充,要看漏在什么位置,如果漏的是液体是可以补的,如果漏的是气体就不能补了!充氟的时候也一定要倒立氟瓶充液体!
回复
7楼
因本人第一次做R407C雪种,没有这一方面的经验,现场的管路有40米左右,我第一次加了17kg液体进去,发现过节流结霜补了2次雪种进去之后就出现以上的问题了。
回复
8楼
在高压液体部分进行排放。