h630600805 Lv.8
2011年11月10日 11:02:22
只看楼主

本厂自备10KV发电机,进线和计量并在一个柜内,计量是供发电参考,如果计量表装在进线开关柜内不方便读数,现想把计量表装在PT柜面板上,请问这样行吗?开关柜有进线及计量柜、PT柜、变压器柜1(厂用变压器)、联络开关柜等四面;这样设计符合规范吗?请各位老师指教,谢谢!

本厂自备10KV发电机,进线和计量并在一个柜内,计量是供发电参考,如果计量表装在进线开关柜内不方便读数,现想把计量表装在PT柜面板上,请问这样行吗?开关柜有进线及计量柜、PT柜、变压器柜1(厂用变压器)、联络开关柜等四面;这样设计符合规范吗?请各位老师指教,谢谢!
免费打赏
wxz158213980
2011年11月13日 12:15:58
12楼
应该是不可以的
回复
zxd8083
2011年11月13日 19:00:06
13楼
可以的。很多都这样
回复
a0b1c3qaz
2011年11月13日 19:37:24
14楼
看CT计量是否同级别了
回复
qzfgzzy
2011年11月13日 20:11:18
15楼
计量供发电参考。应该是可以的。
回复
tangaizhi123
2011年11月14日 08:21:10
16楼
内部计量可以,供电部门计量绝对不可认,我们都是将计量表计装在计量手车上
回复
aichen1216
2011年11月14日 08:28:53
17楼
楼主还是要提供一下具体的计量用途,否则意见不会形成统一的哟
回复
快乐e线牵
2011年11月14日 16:31:01
18楼
可以的。很多都这样,曾经应甲方要求也这么设计过
回复
zhaoshiwei19860906
2011年11月14日 21:33:43
19楼
主要取决于你所属供电局的验收标准,但计量CT和PT必须从计量柜中取!
回复
dianqi090101
2011年11月14日 23:07:03
20楼
好高深的问题
回复
sx717
2011年11月15日 08:04:53
21楼
自己内部计量的无所谓,供电局计量的肯定不行。
回复