【请教】KYN28A-12计量表装在PT柜内可以吗?
h630600805
h630600805 Lv.8
2011年11月10日 11:02:22
只看楼主

本厂自备10KV发电机,进线和计量并在一个柜内,计量是供发电参考,如果计量表装在进线开关柜内不方便读数,现想把计量表装在PT柜面板上,请问这样行吗?开关柜有进线及计量柜、PT柜、变压器柜1(厂用变压器)、联络开关柜等四面;这样设计符合规范吗?请各位老师指教,谢谢!

本厂自备10KV发电机,进线和计量并在一个柜内,计量是供发电参考,如果计量表装在进线开关柜内不方便读数,现想把计量表装在PT柜面板上,请问这样行吗?开关柜有进线及计量柜、PT柜、变压器柜1(厂用变压器)、联络开关柜等四面;这样设计符合规范吗?请各位老师指教,谢谢!
免费打赏
lingxuct
2011年11月10日 13:09:58
2楼
计量需要电流和电压,电压小母线一般在哪个柜都有,但电流互感器必须是要计量(回路)的那个柜上才有,正好PT柜上没有!从要计量的柜把电流线接到PT柜去的做法,我没见到过(没见过不等于没有过!)
回复
h630600805
2011年11月10日 13:21:49
3楼
就是没有看到过这种布置方法,想请教哈这样做符合规范不?
回复
huaxin518-gyb
2011年11月10日 13:48:46
4楼
如果是厂内部计量,可以将计量电流电压经计量接线盒然后通过仪表室下侧控制线孔转接到PT柜计量表上。自己方便看看数据也没什么讲究的。但如果是供电局管计量,这样肯定是不行的,绝对毙掉。
回复
vmssms
2011年11月10日 16:07:42
5楼
计量好像是供电局负责的,应该可以的。
回复
feidankt66
2011年11月11日 10:55:53
6楼
可以把进线柜内的CT二次引到PT柜里去,线径要粗些,路径要尽量短。这样做也不算不符合规范。
回复
tongtian1025
2011年11月11日 17:39:11
7楼
呵呵,值得很多人学习吧。谢谢高手。

赞同下面这个答案,还有异议吗?没有异议就这么定了。
回复
gogogokaka2008
2011年11月11日 18:56:26
8楼

不可以,计量CT和进线CT的变比不一样的,计量CT要更精确,供电局那边通不过的
回复
hyq13561582908
2011年11月12日 10:43:50
9楼
回复
永无止境
2011年11月12日 10:47:35
10楼
可以那样做吧 但是要注意接法
回复
lennie1219
2011年11月12日 17:17:08
11楼
自己内部计量的无所谓,供电局计量的肯定不行。
回复