【求助】各位有没好办法能修补
skyed811227
2011年11月10日 09:56:41
只看楼主

之前别人做的一个水景,出现裂痕。如图粉色的线为地下室边界线,现在左边沿地下室地板边界已经出现断裂。请教各位高手有没好方法可以处理。[ 本帖最后由 hughgang 于 2011-11-10 21:59 编辑 ]

之前别人做的一个水景,出现裂痕。如图粉色的线为地下室边界线,现在左边沿地下室地板边界已经出现断裂。请教各位高手有没好方法可以处理。

[ 本帖最后由 hughgang 于 2011-11-10 21:59 编辑 ]
免费打赏
skyed811227
2011年11月10日 09:57:03
2楼
回复
fangfeix
2011年11月11日 10:10:12
3楼
无现场照片,无法判断!一般像这样的情况是无法修复的只有敲掉重做,重做时的垫层和基础要足够结实!
回复
sdlj
2011年11月11日 10:25:41
4楼
这种问题是因为地下室顶板与普通地基存在软硬交接,容易在接缝处发生下沉,最牢固的方式就是水池做成钢筋混凝土的,增强整体性
回复
hujiajun1067
2011年11月11日 11:27:50
5楼
垫层问题导致结构问题,这个出了问题很难修补,只能在做时要么在屋顶板处打松木桩要么改水池结构。。。。
回复
woshifengce
2011年11月11日 14:13:55
6楼
这是方案设计没经验,不合理,设计的时候就应该考虑到会有沉降,导致开裂的
回复
liuleiemail
2011年11月11日 14:40:48
7楼
应该没什么问题,水池肯定是钢筋混凝土,不会断裂,但是需要加固一下了
回复
276287702
2011年11月11日 14:44:07
8楼
这种事情是很不好处理的
回复
ck870520
2011年11月11日 15:24:42
9楼
看你这个地下室边界外的体量了,还有就是地下室上部的水池的紧贴地库顶板浇的钢混层还是下面仍然有碎石垫层,具体请款具体分析,还是说清楚点,要不这样的问题不好帮你。
回复
gcsswg2
2011年11月11日 16:49:03
10楼
这么大的水池,一半卡在上面,一半卡在下面。遇到这种情况,设计师设计就应该设计断裂层,就是以后肯定裂开的设计方案。具体设计方案为在地下室交接处,设计上下水池的池壁分开,即双池壁,中间用厚度为2公分板挤塑板间隔。一般这种情况下,水池这部分就变成了直线。当时看到图纸的时候,施工员就应该提出方案不对了。
回复
guofujin
2011年11月11日 20:59:19
11楼
说的很有道理的
回复

相关推荐

APP内打开