求教:普通框架结构高层的模型计算问题
lsphp555
lsphp555 Lv.15
2006年08月04日 11:12:23
只看楼主

求教各位高手:本人正在设计一个普通框架结构的高层工程,为非抗震区的,用satwe软件计算,请问计算结果中要注意哪些问题?是否还要按抗震设计计算一遍?另:模型中在最边跨为楼梯间位置,建模时按楼板为洞口输入,且外边楼梯半平台梁按错层梁输入,计算结果角柱严重超筋,请教高手如何处理?

求教各位高手:本人正在设计一个普通框架结构的高层工程,为非抗震区的,用satwe软件计算,请问计算结果中要注意哪些问题?是否还要按抗震设计计算一遍?另:模型中在最边跨为楼梯间位置,建模时按楼板为洞口输入,且外边楼梯半平台梁按错层梁输入,计算结果角柱严重超筋,请教高手如何处理?
wzg1793
2006年08月04日 12:08:49
2楼
1.设防烈度是否需要提高?(目前全国所有县级以上的城市抗震设防烈度都在6度以上)
2.框架抗震等级要提高一级;
3.需要做抗震设防,也要做抗震计算;
4.楼梯间位置为什么要在最边跨角柱边?这样对结构抗震相当不利!角柱形成了短柱!并且也不符合建筑楼梯安全疏散的布置原则(以25米为限);
5.角柱超筋,可能柱子截面过小,短柱子刚度大,吸收的剪力大,不好!
6.建议建筑调整楼梯间位置,改在第二跨。
回复
wyigao0097
2006年08月05日 10:17:58
3楼
楼上的很好,还有就是查规范做好整体控制,周期 位移刚度等的控制,角柱超筋除了2楼所提到,还有可能是剪力滞后比较严重,处理办法可以使加大边框梁的截面,同时加大柱子的截面,应该可以算过去!最有可能的原因就是因为短柱和角柱同时及作用了,所以配筋很大,你可以看看是纵筋超筋还是箍筋超筋然后再根据结算结果调整计算模型
回复
yqcjyzh
2006年08月05日 21:09:29
4楼
本人认为楼梯间楼板应按0输入,菏载对于民用建筑输入6.5左右即可,楼梯平台最好按悬挑考虑,也就避免了外侧设置错层梁!仅供参考。
回复
lsphp555
2006年08月06日 12:02:32
5楼
谢谢楼上高手
本工程设防烈度确实是6度以下,我觉得可按非抗震考虑
楼梯处我再按建议调整调整
回复