我现在做的一个项目,设计院(上海的,甲级院)提供的室外雨污水管网图纸管径,坡度,管长,井底标高都没有标,室内消防、给排水立管也不编号,厨、卫详图也不画,管道洞口预留不定位,排水支管就在平面图上草草画两笔,给水就在卫生间厨房留个接头,没有支管图,这个项目是个大型高层住宅小区,这样的图纸怎么施工,我们让他们深化,他们态度非常强硬地说上海的设计院都这么画,我想请问下有在上海设计院的朋友,你们是这么做的吗??!!
我现在做的一个项目,设计院(上海的,甲级院)提供的室外雨污水管网图纸管径,坡度,管长,井底标高都没有标,室内消防、给排水立管也不编号,厨、卫详图也不画,管道洞口预留不定位,排水支管就在平面图上草草画两笔,给水就在卫生间厨房留个接头,没有支管图,这个项目是个大型高层住宅小区,这样的图纸怎么施工,我们让他们深化,他们态度非常强硬地说上海的设计院都这么画,我想请问下有在上海设计院的朋友,你们是这么做的吗??!!
75楼
其实楼主完全可以问一下甲方,甲方完全有权要求设计院完全达到施工图的深度,我就不知道正常情况下这个怎么能通过图纸审查,楼主有可能是不是把图传上来大家看一下?
你的是施工图吗?
如果说道德问题,难道审图的吃回扣?
回复
76楼
做项目的按图施工,这种图怎么施工,这样的设计院臭!!!!
回复
77楼
对lz所说事情的真实性表示怀疑!
回复
78楼
你说有什么问题?刚毕业的吧,呵呵
回复
79楼
我看过一个施工图和实际对比
感觉和没施工图一样
施工结果和施工图相差太远了
没按施工图做
回复
80楼
这年头,会施工的不需要图纸,不会施工的给你图纸也是浪费。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
81楼
确实太粗糙了,这样评审也能过关吗?你的话有点悬
回复
82楼
上海也不是什么都好的啊,设计?还是靠我们这些有责任感的人来做吧!呵呵
回复
83楼
不好意思,我刚做给排水,不知道这样布置有什么可笑啊,因为我在画图的时候也这样做过
希望能够详细说明.谢谢了
回复
84楼
的确是过分,
还是多沟通一下,态度要坚定。
回复