施工人员不知跑哪去了?好吧,我自己压!大家给看看,这鼻子压的还行吧?YJLV22-4X95
施工人员不知跑哪去了?好吧,我自己压!
大家给看看,这鼻子压的还行吧?
YJLV22-4X95
2楼
不知楼主是作啥工作的,活干的还是不错的。
把压口处的压痕再处理一下吧。
回复
3楼
你的电缆绝缘外皮怎么没颜色呢
回复
4楼
还行,这个电缆线径或线鼻不是国标,再不就是压线钳的模块不好,所以压线耳朵有点大,还有,铜线鼻应该是全搪锡的,这个怎么只有一半?
回复
5楼
铜铝过渡接线端子,活干的不错。压接处事前套上热缩管(带分相颜色)就更好了,现在只能用包布了。铜端子部分最好搪上锡。
回复
6楼
还是合格的,但用之前要用PVC电工胶带或者塑料袋缠一下。
回复
7楼
铜铝过渡接线端子
回复
8楼
是不是剥掉了,缠绝缘胶带是应注意了。
回复
9楼
压这种CT类铜鼻一般压三道,但这三道的角度要错开45度角,也就是在压每一道时液压钳转个角度,以达到最牢固的效果
回复
10楼
外表看起来还行,不知道线芯有没有插到位。
回复
11楼
转45度学习了 以前都是直接压平就完了
回复