新高规12.2.5条地下室外墙配筋率不宜小于0.3%怎么理解?是单面的还是双面的?
新高规12.2.5条地下室外墙配筋率不宜小于0.3%怎么理解?是单面的还是双面的?
2楼
1我的理解,应是双向,分布筋同剪力墙的腰筋,.是最低要求.
回复
3楼
我的理解是双层的和,和普通剪力墙一样,只是比普通剪力墙配筋率高点,算是适当加强吧。
回复
4楼
个人理解是单侧 地下室外墙是受弯构件 如果是双侧0.3,那单侧才0.15%,比一般的受弯构件0.2%都要小 故本人认为是单侧需要控制在0.3%以内,希望大家指正 谢谢
回复
5楼
同意单层0.3%
回复
6楼
我的理解:应是双面分布筋配筋率不宜小于0.3%,是最低要求。
回复
7楼
单面的吧 我们这边审图要求是单面0.3% 规范嘛只是个标注都还是在变得嘛
贵阳院高龙:审图的人就是怕担责任,规范凡是有点异议的,就按大的审,他才不管你要不要改图,理解合不合理的问题。
回复
8楼
地下室外墙也属于墙体,应与墙体配筋率计算标准统一,理解为双面配筋。
事实上地下室外墙比较厚,侧向支撑较多,采用理正工具箱计算结果表明,水平筋大部分情况下都是构造配筋率控制,双面0.30%的构造配筋已经远大于计算配筋,故结构安全和抗裂是没有任何问题的。
所以,我们认为,可以按双面0.3%控制。按单面0.3%控制没有道理,应是规范解释不严谨,审图公司曲解规范造成的。
回复
9楼
基础构件的配筋率可以比普通构件低一些,比如筏板的最小配筋率为0.15%,而不是地上受弯构件的0.2%,因为事实上地下构件实测应力非常小,地震破坏的概率也很小,没有必要大规模增加钢筋。
如果所有构件的配筋率都按0.2%控制,那么剪力墙的配筋率0.25%就太低了,应该翻倍才对。事实上没有翻倍,说明哪一块应力没有那么大,配太多钢筋属于浪费。
[
本帖最后由 alaska 于 2012-6-12 18:53 编辑 ]
回复
10楼
就是啊,看看剪力墙的配筋就明白了,0.25%也是双面的嘛。
回复
11楼
个人理解是单侧 地下室外墙是受弯构件 如果是双侧0.3,那单侧才0.15%,比一般的受弯构件0.2%都要小 故本人认为是单侧需要控制在0.3%以内
回复