建筑物高度95米多,排水管道采用什么管材好,用U-PVC管材是否能否满足要求呢?请各位指点一下!
建筑物高度95米多,排水管道采用什么管材好,用U-PVC管材是否能否满足要求呢?
请各位指点一下!
2楼
柔性抗震铸铁排水管怎么样?
回复
3楼
排水立管建议采用 橡胶密封圈柔性接口机制的排水铸铁管
专用通气立管应该可以用U-PVC
回复
4楼
柔性铸铁管吧
回复
5楼
可以采用U-PVC管和铸铁排水管结合使用的方法!
UPVC排水管在高层建筑中应用尚无太多实践经验。笔者认为,在建筑底层排水横管或局部承压管道可选用质好的排水铸铁管或给水铸铁管(可保证质量)来满足承压要求。厦门闽南大厦在实际施工中,二层板下选用给水铸铁管、二层以上选用UPVC排水管,运行一年多以来管理方便、效果较佳,充分体现出UPVC排水管的优点。
① UPVC排水管施工规范中未要求管壁打毛,施工人员未引起重视,依此操作、影响粘接效果。实际施工监理工作中对此应做详细交待,可在书面交底资料中“粘接前用砂纸打毛”加以要求、监督执行,以保证粘接效果。
②雨水斗盖与斗体法兰之间可加设一橡胶垫圈止水环防水,以防楼板防水层未做好、且雨水斗堵塞时雨水渗入防水隔热层(大多为膨胀珍珠岩,吸水性能好,不易干),造成渗水事故。
③管道穿板洞处的管外壁应打毛使其粗糙,与混凝土结合更紧密,达到防水目的。亦可加设橡胶止水环防水。
④施工过程中应及时按规范要求做好管道支、吊架,防止管道断裂。
⑤可要求所有水平主管段作灌水试验,立管作通水试验(与规范要求略有提高),能及时发现渗水点,保证总体施工质量,以防漏水至下部装饰吊顶材料而造成经济损失。
⑥对于锅炉房、蒸汽洗衣机房内排水管可选用铸铁管,既解决了耐高温也克服了UPVC排水管耐压差的缺点。
⑦立管底部弯头噪音最大,可采用在主管底部设置管道支墩,并用柔性材料(聚苯乙烯泡沫塑料板等)将弯头包裹起来,使立管中的水流落在实处并可达到消声的目的。
⑧据规范要求伸缩节应加在排水管接口三通下面较好。但由于伸缩节构造形式特殊如加在此处会造成配件材料浪费,若配合管箍或检查口安装,不仅方便也便于检查伸缩节在施工中是否留有伸缩缝,也可减少一些配件、节约材料。施工中必须留出伸缩缝10~15mm,否则无法起到伸缩作用,反而因橡胶圈活口而增加漏水机会。
⑨ UPVC排水管与铸铁管承口连接,可把UPVC排水管外壁打毛,然后用石棉水泥直接打口、养护即可。与管径规格相同的镀锌钢管连接(常用于屋面雨水内排水横管),因其外径相似承接困难,实践中采取的做法是把镀锌焊接钢管稍微抽心变径为150mm,经焊接、防腐后直接插入UPVC三通管件承口,用石棉水泥打口养护,加固两端的支吊架。此法不影响其排水功能,却能节省安装空间与简化施工工艺,是一种简单可行的连接方法。
⑩上人屋面伸顶通气立管长为2m,只能凭借其穿板处固定。南方台风性天气时有发生,立管晃而不稳。实践中尝试了在立管外面包一层厚度为2mm的镀锌铁皮,铁皮与UPVC管外壁之间填上柔性材料(如石棉水泥、麻丝等),铁皮底部通过角钢与楼板连接。此法既能固定立管,又较为美观。
回复
6楼
采用此方案比较稳妥!!!
回复
7楼
柔性铸铁管
回复
8楼
支持,顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
9楼
同意
回复
10楼
如果是住宅建议选用柔性铸铁管,如果是酒店等公共建筑,则可在设备转换层及其以下部分选用柔性铸铁管,其余部分
使用低噪声UPVC管。
回复